格力空調安裝培訓課件資料

來源:百度  [  文檔由 xcfajd49588 貢獻   ]  責編:王強  |  侵權/違法舉報

空調器基礎知識

一、空調器概述

1.空調器的功能

●調節溫度:在夏季,人體感覺較舒適的溫度在20-27℃;冬季在16-22℃。空調器有制冷、制熱及溫度控制功能,能將溫度控制在較理想的溫度值范圍。但室內外溫差不宜太大,否則易感冒,可參照以下公式設定:房間溫度=22℃+1/3(室外溫度-21℃)

●調節濕度:空氣過于潮濕或干燥都會使人感到不舒適,相對濕度在30%-70%之間,50%以上的人會感到舒適。空調器在制冷過程中,伴有除濕作用。在制冷時,空氣中的水蒸氣遇到溫度低于露點的翅片表面時,會凝結成液態水,順翅片流到接水盤內被排出室內。如此循環,室內空氣中的水蒸氣含量逐漸減少,實現除濕的作用。

●凈化空氣:空調器凈化空氣的方法有空氣過濾網、換新風、利用活性碳吸附和吸收空氣中的微塵。起到除塵、凈化空氣的作用。

●增加空氣負離子濃度,空氣中帶電微粒的濃度大小,也會影響人體舒適度,因此在空調器上安裝空氣負離子發生器,可獲得較好的空氣調節效果。

2.空調器的種類:

●按制冷量大小可分為大型、中型、小型空調器。

●按主要功能可分為冷風型、熱泵型、電熱冷風型、熱泵輔助電熱型、變頻式模糊空調。

●按結構形式分為:a、整體式或窗式,其代號為C;b、分體式,其代號為F。其中分體式又分為分體掛壁式(用G表示)、落地式或柜式(用L表示)、吊頂式(用D表示)、天井式或嵌入式(用T表示)。

3.空調器的有關術語

●制冷量:空調器進行制冷運行時,單位時間內從密閉空間、房間或區域內除去的熱量,常用單位為W(KW)。

●制熱量:空調器進行制熱運行時,單位時間內送入密閉空間、房間或區域內的熱量,常用單位為W(KW)。

●制冷消耗功率:空調器在制冷運行時所消耗的總功率,單位:W(KW)。

●制熱消耗功率:空調器在制熱運行時所消耗的總功率,單位:W(KW)。

●性能系數:空調器的性能系數(制熱時稱性能系數,用COP表示;制冷時稱能效比,用EER表示。)是指空調器在制冷(熱)循環中所產生的制冷(熱)量與產生該制冷(熱)量所消耗功率之比,單位W/W。例:制冷量3200W÷消耗功率1180W=2.71。

二、空調器的基本工作原理

1.人工制冷技術的主要方法有三種:

●利用物質相變(如融化、蒸發、升華)的吸熱效應來實現制冷;

●利用氣體膨脹產生的冷效應制冷;

●利用半導體的熱電效應來實現制冷。

●目前廣泛采用的是利用制冷劑蒸發吸熱來實現制冷,稱為蒸氣制冷。蒸氣制冷按工作原理可分為機械壓縮式、吸收式、蒸氣噴射式及其它形式等。

2.機械壓縮式制冷系統的原理即是空調器的基本工作原理,制冷循環是通過制冷劑狀態的變化來實現的,為實現這一制冷循環,制冷壓縮機、冷凝器、節流機構、蒸發器是必不可少的四個基本部件。壓縮機將從蒸發器過來的低溫低壓氣態制冷劑進行壓縮,變成高溫、高壓蒸氣后進入冷凝器,在軸流風扇的作用下,將制冷劑放出的熱量排走,變成低溫高壓的液態制冷劑,再經節流機構節流后,變成低溫低壓的液、氣態混合物,再進入蒸發器蒸發,制冷劑蒸發所需的熱量,是在風扇的作用下吸收室內空氣的熱量,經蒸發后的低溫低壓氣態制冷劑又被吸入壓縮機,重復上述過程。

三、空調器的主要部件

A.制冷部件:

1.壓縮機:利用內部機構容器的改變來實現制冷劑氣體的壓縮過程,其作用是不斷從蒸發器吸入制冷劑氣體,又不斷將制冷劑蒸氣壓縮后送入冷凝器,同時維持吸氣端和排氣端的壓力差。根據其結構和工作原理可分為往復式、旋轉式、渦旋式壓縮機。共同特點是以較小的體積產生較高的壓縮比。

2.熱交換器:在空調器中用來使制冷劑與空氣進行冷熱交換的裝置,分室內和室外熱交換器。為加強換熱效果,格力采用了有親水膜涂層的鋁箔作為肋片材料,同時采用內螺紋銅管來強化傳熱過程。

3.節流機構:包括毛細管和膨脹閥,是蒸氣壓縮制冷循環中不可缺少的基本部件。其作用是:①調節進入蒸發器的制冷劑流量;②降低液體制冷劑的壓力。

4.電磁四通換向閥:其工作原理是通過改變電磁線圈電流的通斷,來控制閥體中的滑塊左右移動,從而轉換制冷劑氣體的流向,達到轉換制冷制熱的目的。

5.單向閥:只能讓制冷劑沿箭頭方向流動的管狀元件,由其和輔助毛細管組合,制冷時單向閥開啟,制冷劑由單向閥通過,制熱時制冷劑不能反向流過單向閥,只得經輔助毛細管流過。達到制冷和制熱兩種不同的運行工況。

6.截止閥:截止閥的操作是分體式空調器能否正常使用的關鍵必須嚴格按照說明書的要求來操作,其作用是在儲存、運輸或拆機時將制冷劑密封在機體內,在安裝時接通制冷系統。

B.制冷劑:目前國內空調使用較多的制冷劑是R22。R22的性質:R22有不燃燒、不爆炸特性,無色、透明、無毒,當大氣壓為98kpa時,沸點為40℃。

C.電氣部件:包括電源變壓器、電腦控制器、主板、電機、遙控器、接收頭、交流接觸器、電加熱器等。

四、空調器的選用

1.影響空調器制冷、制熱效果的因素有:

●房間內人員數量,人員越多,散熱量越大;

●房間內家用電器的散熱量;

●房間的密閉程度;

●陽光照射程度及門窗所占比例;

●使用空調房間所處樓層高度。

●使用空調人員所需的舒適溫度值。

2.針對以上情況,在選擇空調時,須考慮多方面因素,并經周密計算,確定使用房間所需制冷量及機型,可參考表一:

表一:空調器選用參照表

使用場所

每平方米所需制冷量(W)

普通房間

160-210

客、飯廳

160-230

辦公室

170-220

圖書館

150-200

商鋪、商場

220-300

中餐廳

200-260

火鍋店

240-340

安裝服務指南

一、安裝前的檢查項目

1.用戶電源的檢查:

●檢查用戶的電表容量是否足夠,(括號內的最大值不能低于空調總功率的1.5倍;

●檢查用戶家是否裝有空氣開關或漏電開關,若沒有須建議用戶安裝,嚴禁使用閘刀開關;

●檢查用戶的空調電源是否是專線及插座是否有可靠接地,無接地線的應向用戶闡明利害關系,提出加裝接地線,用戶不愿意的須出具書面證明并簽字;

●柜式空調應盡量建議用戶將插座更換為空氣開關,避免因使用插座接觸不良造成插座及插頭燒壞或引起其它事故;

●檢查用戶的電源電壓、導線規格、漏電開關是否能滿足待裝空調器的要求及插座的火線(L)和零線(N)是否接反;

2.待裝空調例行檢查:

●核對發票與機型是否正確,并經用戶確定;

●打開包裝箱,檢查隨機附件是否齊全,外觀是否有破損情況;

●對掛機內機須通電測試,檢查遙控、運轉及噪音是否正常;

●擰松外機接頭螺帽,打開閥門檢查有無氟利昂,避免安裝后才發現問題造成不必要的麻煩;

●檢查連接管喇叭口是否完好,表面是否平滑;

●仔細閱讀安裝、使用說明書,了解待裝空調器的功能、使用方法、安裝要求及安裝方法;

表二 各機型對電源的要求:

機型(制冷量W)

空氣開關(A)

電源線截面積

連接線截面積

Q≤3500

10

1.5平方毫米

1.0 平方毫米

3500<Q≤5000

16

2.5

1.5

5000<Q≤8000

32(三相16)

4 (三相2.5)

2.5 (三相1.5)

10000<Q≤16000

25

2.5

2.0

Q=28000

32

6

4

表三 電表容量與允許最大功率值

電表容量

5A

10A

15A

20A

允許功率值

1600

3200

4800

6400

二、安裝位置的選擇

1.室內機安裝位置的選擇:

●測算房間面積,并根據使用情況及環境估算出所需制冷量,確定其所購機型與房間是否匹配并向用戶說明;

●安裝內機的墻面應能承受內機重量且不易產生振動;

●選擇容易排出冷凝水、方便就近連接室外機的地方;

●選擇位置下面應無衣柜等障礙物阻礙氣流循環;

●遠離熱源及易燃易爆物品;

●距離電腦、電視機等其它家電1米以上的地方;

●為確保制熱效果及美觀,建議內機安裝高度控制在2.2米內,以內機下沿為準,特殊情況下內機離屋頂不得少于20cm。

●柜式空調墻洞高度不得超過機身開孔高度5 cm。

●內機安裝位置應選擇最利于整間屋的氣流循環的地方.

2.室外機安裝位置的選擇:

●選擇平穩、堅固的墻面或平臺、天臺上;

●選擇安裝、維護和檢修方便、安全且兒童不易觸及的地方;

●選擇通風良好的地方,確保外機散熱良好;

●排出的冷熱空氣和發出的噪音不能影響鄰居住戶;

●冷凝水排放不得妨礙他人的正常工作和生活;

●遠離相鄰的門窗和綠色植物;

●選擇遠離熱源、油煙、易燃易爆物品及腐蝕性氣體泄漏的地方;

●協助用戶選定空調器的安裝位置,并確定是否已取得物業管理、房產管理等部門的同意。

三、掛機安裝指南

A.安裝室內機

1.安裝內機壁掛板

●用水平尺找準水平,如排水管口在左側的,可左側略偏低。

●將壁掛板用螺釘或水泥釘固定在墻壁上。

●安裝后用力拉動掛板,確認是否牢靠。

●壁掛板安裝后應能承受住一個成年人的重(60kg)。

●壁掛板安裝高度應控制在1.8-2.2米之間。

2.開墻孔

●確定配管孔位置后,鉆一向外傾斜的孔(Ф50㎜)。

3.安裝排水管

●將排水軟管套在內機排水管接頭上,并用粘膠帶將接頭扎好。

●排水軟管要布置成流水順暢的下斜形式。

●不能被扭曲、擠壓,或高低起伏不平直,不要將出水口置于水中。

4.安裝連接管

●根據安裝位置確定走管方向,切去內機底座上相應的配管下料。

●將機內配管彎曲布置到所需位置,應注意掌握彎曲力度。

●擰松接頭螺母,放出保壓氣體。

●將連接管錐口與室內機兩根引出管相應接頭錐面對應連接。

●先用手擰緊連接管螺母,再用扳手擰緊。

●過大的扭矩會損壞喇叭口或螺母。

5.電氣接線

●打開電器盒蓋,將電源連接線從底殼過線孔由下往上穿過。

●將火、零、地線接頭完全插入對應位置后擰緊螺釘并確保接線可靠。

●將信號連接線插件與內機插件對應插好,應注意插針退出,造成接觸不良或斷路。

●連接線應在內機多留10㎝左右,再用壓線夾將連接線壓緊。

6.管路包扎

●用保溫管將接頭包好后再用扎帶包扎。

●包扎管道時應將連接線及水管理順拉直,避免互相纏繞造成包扎不美觀或壓扁水管。

●應注意將水管包扎在兩連接管下端,利于排水。

7.安裝室內機

●將包扎好的連接管小心地穿過墻孔,應避免劃破包扎帶。

●將內機掛在壁掛板的掛鉤上,左右移動機身確保掛牢。

●將室內連接管調整后將內機下端壓下,扣入卡扣。

B.安裝室外機

1.安裝外機支架

●確定外機安裝位置,用水平尺找準水平,用膨漲螺栓將支架牢固地固定在墻壁上。制冷量在4500W以下的膨漲螺栓不得少于6顆,4500W以上不得少于8顆。

●確保安裝墻面堅固結實,如遇空心墻或砂磚墻應采取加固措施。

2.安裝室外機

●將室外機小心地移到支架上,調整后裝上四個地腳螺栓固定。

3.安裝連接管

●將連接管根據安裝位置調整,做到橫平豎直。

●將連接管錐口對準相應閥門接頭錐面。

●先用手擰緊連接管螺母,再用扳手擰緊。

●力度過小會造成擰不緊,力度過大易造成損壞喇叭口。

●將連接管及連接線包扎完整、美觀。

格力空調安裝培訓資料解讀.doc

格力空調安裝培訓資料解讀 - 空調器基礎知識 一、 空調器概述 1. 空調器的功...

格力空調安裝培訓資料.doc

格力空調安裝培訓資料 - 空調器基礎知識 一、 空調器概述 1. ? 空調器的功...

格力家用空調維修技術培訓課件解讀.doc

格力家用空調維修技術培訓課件解讀 - 格力家用空調維修技術格力家用空調維修技術 ...

格力新員工培訓資料大全.doc

格力新員工培訓資料大全 - 格力新員工培訓資料大全 格力新員工培訓資料 政策類 1. 格力空調包修政策? 答案:XX 年 1 月 1 日起家用空調整機包修 6 年;商用空......

格力變頻空調售后技術培訓資料_圖文解讀_圖文.doc

搜試試 7 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF XLS 廣告 百度文庫 格力變頻空調售后技術培訓資料_圖文解讀 暫無評價|0人閱讀|0次下載 | 舉報文檔 格力變頻空調......

格力空調維修資料解讀.doc

搜試試 2 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF XLS ...變頻空調安裝注意事項和維修技術 一、 安裝注意事項 ...格力空調維修培訓資料1解... 暫無評價 5頁 5......

格力公司新員工培訓方案解讀.doc

搜試試 2 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF ...培訓名稱:格力公司新入 員工培訓 二.培訓背景:...據有關資料,1985 年我國居民對空調器 需求僅......

格力空調專業人士講解常見的問題.doc

搜試試 5 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF XLS ...這些空調常見問題的有效 方法: 1、為何空調剛安裝就...格力空調培訓資料(故障代... 27頁 1下載券 ......

格力空調故障代碼重點講義資料.doc

格力空調故障代碼重點講義資料 - 格力空調故障代碼 2015-12-01 中國家...

格力空調室內外電氣連接培訓教材解讀.doc

格力空調室內外電氣連接培訓教材解讀 - Ⅷ. 柜機接線注意事項 Ⅸ. 加長線預防...

格力中央空調的安裝步驟及流程.doc

格力中央空調的安裝步驟及流程 - 格力中央空調的安裝步驟及流程 一、內機就位: ...

格力空調技術參數文件_圖文.doc

搜試試 2 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF XLS 百度文庫 格力空調技術參數...4、外機外形尺寸及安裝維修空間單位:mm 第二部分系統內機性能與規格 1、內機......

格力空調安裝合同范文.doc

格力空調安裝合同范文 - 編號: 格力空調安裝合同范文 [1] 甲乙 方: 方:...

2014年格力空調培訓(上崗證)試卷.doc

搜試試 3 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF XLS ...2014 年格力空調培訓(上崗證)試卷所屬單位___ 姓名...安裝空調時 4、用戶的每件 米以上,含 都是格力的......

中央空調格力安裝工藝.doc

中央空調格力安裝工藝 - 家用中央空調系統可以很隱蔽的安裝在各種裝飾裝修風格的室 內,末端的形式和風口的形式,材質都是可以靈活選擇的,完全隱蔽 的空調系統, 對于......

中央空調格力安裝.doc

中央空調格力安裝 - 中央空調因為它要和室內裝修配合得當, 實際上設備本身只是一 個“半成品”,要使一套家用中央空調能夠正常運行,設計、安裝、 施工的重要性不......

格力變頻空調安裝注意事項和維修技術調解讀.doc

格力變頻空調安裝注意事項和維修技術調 一、 安裝注意事項 1、 空調室外機一定要...

格力空調官網.doc

格力空調官網 - 格力空調官網,炎熱的夏天給我們生活帶來了很多的不便,空調對于現在的夏天來說是一個救世 主,現在安裝中央空調已經是一種新的潮流,中央空調作為一種......

格力空調安裝合同.doc

格力空調安裝合同 - 格力空調安裝合同 甲方: 乙方: 按照《中華人民共和國合同...

格力空調充氟解讀_圖文.doc

搜試試 2 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF XLS 廣告 百度文庫 格力空調充氟解讀 暫無評價|0人閱讀|0次下載 | 舉報文檔 格力空調充氟解讀。格力空調充氟......

MBA系列之三十二:格力集團:堅持專業化經營.txt

搜試試 3 幫助 全部 DOC PPT TXT PDF XLS ...格力集團堅持專業化經營戰略的主要依據,是空調市場...3、建立以專賣店和機電安裝公司為主的銷售渠道,形成......

淮陰工學院教師公寓空調、電視、冰箱、洗衣機及熱水器....txt

搜試試 5 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF XLS ...投標報價還應包括投標產品的包裝費、安裝、安全、...格力空調 KFR-50LW/E1(50D3L1)A-SN5 格力空調 ......

空調室外機尺寸.txt

搜試試 5 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF XLS ...(mm)深×寬×高:312×800×646 格力空調KFR-70LW...(mm) 中文詞條名:戶式中央空調室外機安裝要求英文......

10年空調商戰:兵書36計謀伐天下.txt

搜試試 5 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF ...消費者拋去低價的媚眼時,格力空調的這一反間計...包括免費送貨、安裝及3年整機保修、5年壓縮機......

向格力學習什么(2).txt

搜試試 5 懸賞文檔 全部 DOC PPT TXT PDF XLS 廣告 百度文庫 專業資料 ...1997年格力初登國內市場空調銷售冠軍的寶座(1997年主要空調品牌產銷狀況詳見表5)......

  • J 格力空調安裝培訓資料
  • 格力空調技術全參數文件資料資料資料
  • 格力家用中央空調營銷培訓課件PPT(共 62張)
  • 格力空調技術全參數文件資料
  • VRF空調培訓課件PPT(共 58張)
  • 潔凈空調系統培訓課件PPT(共 39張)
  • 格力空調主機面板操作說明課件.doc
  • 中央空調銷售篇培訓課件PPT(共 79張)
  • 西安格力空調售后服務點查詢,西安格力中央空調售后服
  • 幼兒教師培訓課件:數、量、形、時空的教材分析資料
  • www.kjnfab.live true http://www.kjnfab.live/wendangku/z9s/f97g/j0696dc30b7v/k65ce0508763231126edb6f1a76edl.html report 14902 空調器基礎知識一、\t空調器概述1.\t空調器的功能●\t調節溫度:在夏季,人體感覺較舒適的溫度在20-27℃;冬季在16-22℃。空調器有制冷、制熱及溫度控制功能,能將溫度控制在較理想的溫度值范圍。但室內外溫差不宜太大,否則易感冒,可參照以下公式設定:房間溫度=22℃+1/3(室外溫度-21℃)●\t調節濕度:空氣過于潮濕或干燥都會使人感到不舒適,相對濕度在30%-70%之間,50%以上的人會感到舒適。空調器在制冷過程中,伴有除濕作用。在制冷時
    • 猜你喜歡
    • 24小時熱文
    • 本周熱評
    圖文推薦
    • 最新添加
    • 最熱文章
    精彩推薦
    讀過此文的還讀過
    上海时时乐开奖号碼 脚手架租赁赚钱 魔兽世界 60级 钓鱼赚钱 街机电玩捕鱼游戏开发商 雷速体育在线直播dyj 新快3 成都麻将血战到底技巧 街机海王捕鱼 体球即时比分网 粤贵铂买1kg算赚钱 浙江6+1 领养区块猫可赚钱吗 澳洲幸运8 麻将游戏外挂制作 178棋牌龙王捕鱼 带赖子的单机麻将游戏 捕鱼达人安卓版旧版本