????????【摘 要】多年來,在擴建和檢修GIS雙母線的變電站時經常遇到一個問題,即在擴建或A類檢修GIS母線或間隔設備時,按照《氣體絕緣金屬封閉開關設備現場耐壓及絕緣試驗導則》(DL/T 555—2004)中的第3.5條:GIS擴建部分進行耐壓試驗時,原有相鄰設備應斷電并接地,否則應考慮突然擊穿對原有部分造成的損壞采取措施。在GIS擴建時,前期已建成的兩段母線均需同時停電,以配合擴建部分設備進行現場耐壓試驗。文章主要以已建成的220 kV變電站為例,論述雙母線接線GIS設備在檢修或后期擴建時面臨的母線停電問題和解決方案。

????????【關鍵詞】GIS雙母線;擴建;檢修;問題分析;解決方案

????????【中圖分類號】TM595 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)08-0108-02

????????0 引言

???????? 變電站采用雙母線接線的最主要優勢在于通過調度運行方式,在一條母線發生故障時,能迅速將所有出線負荷分配到另一條母線上,檢修時也可做到兩條母線輪流停電進行檢修,避免整個電壓等級配電裝置停電失壓。但由于GIS設備為全密封組合結構的缺點,當發生設備內部故障時將使得故障定位和檢修工作比常規設備要繁雜、困難,檢修擴建時設備停電時間及范圍也比常規設備更長、更廣。對于雙母線的電氣接線,當GIS設備進行A類檢修或母線絕緣、導體部分檢修及后期擴建時,有可能需要將兩段母線同時停電,導致全站失去電壓。

???????? 在電網系統中,220 kV變電站多為樞紐站,在系統網架中起著重要作用,若變電站的220 kV母線同時停電將有可能造成不同等級的電力事故(事件)。例如,某網區的220 kV大工業用戶(冶煉廠),正常運行時通過2回220 kV線路從電網2個220 kV樞紐變電站取得電源,當其中一個220 kV變電站的GIS雙母線同時停電時,該用戶僅通過1回220 kV線路從另1個220 kV變電站取得電源,若該線路發生N-1故障退出運行,將造成減供負荷180~190 MW,構成二級電力事件風險。因此,如何避免GIS雙母線同時停電,對電網安全穩定起著重要的作用。

GIS設備后期擴建不停電對接探討.doc

GIS 設備后期擴建時,如何減少現場對接工作的時間和...或盡可能的減少停電時間和范圍;這些問題亟需得到解決...4.1.2 常見的雙母線擴建: 1)以母線處隔離、接地......

變電站GIS間隔后期擴建安裝及試驗.doc

GIS 間隔后期擴建安裝及試驗方面的問題 【關鍵詞】...GIS 設備的安裝 常見的雙母線擴建 GIS 間隔 本站...進行 =F19 間隔與前期部分的對接工作;對接時需要......

220kvGIS設備運行存在問題分析及建議.doc

龍源期刊網 http://www.qikan.com.cn 220kvGIS 設備運行存在問題分析及...母線轉檢修中,操作斷開 220kV 分段 2015 開關時拒動,經檢查無 任何異常......

GIS設備同頻同相交流耐壓試驗技術應用探討.doc

探索應用基于同頻同相原理的 GIS 設備交流耐壓試驗新方法,在雙母線接線 GIS 設備擴建或檢修后進行交流耐壓試驗時,施加在母線隔離開關斷口上的試驗電壓和運行電壓頻 ......

GIS解決方案-要點_圖文.doc

GIS 常見問題的解決方案一、方案背景說明 1、方案設計的目的長期以來, 電網設備檢修采用定期檢修和故障檢修相結合的模式。定期檢修模式建立在以 往設備運行統計規律......

分析GIS設備運行與維護的關鍵問題.doc

分析GIS設備運行與維護的關鍵問題_計算機軟件及應用_IT/計算機_專業資料。龍源期刊網 http://www.qikan.com.cn 分析 GIS 設備運行與維護的關鍵問題 作者:吳卓文 ......

110kV GIS母線內部故障分析及處理.doc

本文介紹了某 220kV 變電站 110kV GIS 設備母線內部短路故障的發生、原因查找 分析和處理過程,提出了合理處理措施,為下一步 GIS 存在的問題隱患及整改提供了依據......

專題03 基于GIS擴建要求的主接線優化.doc

按可研雙母線接線方 案,本站 220kV 和 110kV GIS 設備遠景擴建時停電,將...經詳細分析,該方案以較小的投資,有效解決了 GIS 擴建引 起的配電裝置停電問題......

220kV雙母線接線GIS氣室結構的探討.doc

采用 220kV 雙母線 接線的 GIS 設備,對其不同的氣室分隔的優缺點進行分析。 ...特別是雙母線不分段的主接線,當 GIS 設備局部發生故障后,要檢修故障 元件時,......

GIS設備在電力系統中的應用及狀態檢修.doc

GIS 設備在電力系統中的應用及狀態檢修 摘要:隨著...設備控制室的建設方案以及其時常發生問題的處理方法 ...可以降低其結構部件發生異常情況時對于母線工作效果的......

關于GIS擴建新間隔后耐壓試驗的問題探討.doc

關于GIS擴建新間隔后耐壓試驗的問題探討_電力/水利_...本文通過一個事故實例,分析了 GIS 設備在擴建新間隔...為了提高效率和節約資源,耐壓時新間隔的兩把母線側刀......

C-GIS設備的發展及應用分析.doc

改進的問題,同時對國內 C-GIS 設備制 造及應用...GIS 產品,母線全部置于 SF6 氣體中;主開關選配真空...元件與外界完全隔離,在降低維護及檢修成本的同時也......

GIS間隔擴建安裝調試四措一案_圖文.doc

段母線 由電科院負責 220kVⅡ 驗方案及措施 2 (二)工作內容悅來變電站 110kV 配電裝置采用戶內 GIS 雙母線設備接線方式, 本期工程擴建 110kV 出線間隔 2 ......

電廠中ZF-110型GIS設備出現的問題及處理方法.doc

電廠中ZF-110型GIS設備出現的問題及處理方法_電力/...母線型隔離/接地組合開關 母線接地開關和維護用接地...(3)斷路器立式布置,維修時只需簡單地打開斷路器......

GIS設備試驗危險點分析與改進控制措施探討.doc

龍源期刊網 http://www.qikan.com.cn GIS 設備試驗危險點分析與改進控制措施探 討 作者:梁羨軍 來源:《中國高新技術企業》2016 年第 01 期 摘要:GIS 設備在......

變電站GIS設備的應用和優化改造.doc

對 GIS 設備在變電站中的 設計問題、現場試驗以及調和設備故障分析、回路改造等...當發生故障需要檢修時,應盡可能將停電范圍限制在一組母線和一回線的區域:① ......

一起110千伏GIS母線故障的案例分析.doc

工藝不良或工序不當等問題,造成了內部絕緣隱患,在...220 千伏和 110 千伏設備均為 GIS,雙母線接線方式...3.2 檢查及試驗情況 為分析故障原因,查閱了故障件......

淺談變電站電氣施工中 GIS 設備的特點及安裝要求.doc

的特點及安裝要求【摘要】結合 GIS 設備的結構特點,分析了 GIS 變電站在安裝前的準備工作及安裝的質 量控制措施,闡述了應重點關注 的問題,并提出了相應解決措施......

變電站建設應注意的幾個問題.doc

二、設計應注意的問題 (一)主接線設計和氣室劃分應充分考慮擴建和故障檢修的靈活性 在設計 GIS 設備時,一般按主接線將其分為若干個具有完整的供電、送電和其它......

GIS設備檢修工藝規程.doc

GIS設備檢修時的安全問題... 3頁 1下載券喜歡...及標準檢修項目 3.1 GIS 的檢修周期規定 (1)GIS ...母線、出線套管、電纜終端等 電器,按照電氣主接線的......

  • GIS設備后期擴建不停電對接探討"},{"
  • 變電站GIS間隔后期擴建安裝及試驗"},{"
  • 專題03 基于GIS擴建要求的主接線優化"},{"
  • 220kV雙母線接線GIS氣室結構的探討","is
  • 220kvGIS設備運行存在問題分析及建議"},{
  • GIS設備同頻同相交流耐壓試驗技術應用探討"},{
  • 關于GIS擴建新間隔后耐壓試驗的問題探討","is
  • GIS設備試驗危險點分析與改進控制措施探討"},{
  • 220kVGIS設備典型母線故障分析_圖文"},{
  • GIS解決方案-_圖文","isPraise":1
  • www.kjnfab.live true http://www.kjnfab.live/wendangku/zas/faag/jc5ad0f7ed1v/k84254b35eefdc8d376eeaeaa1785l.html report 10039 雙母線GIS設備后期擴建與檢修時的問題分析及解決方案作者:韋楓燕來源:《企業科技與發展》2019年第08期????????【摘 要】多年來,在擴建和檢修GIS雙母線的變電站時經常遇到一個問題,即在擴建或A類檢修GIS母線或間隔設備時,按照《氣體絕緣金屬封閉開關設備現場耐壓及絕緣試驗導則》(DL/T 555—2004)中的第3.5條:GIS擴建部分進行耐壓試驗時,原有相鄰設備應斷電并接地,否則應考慮突然擊穿對原有部分造成的損壞采取措施。在GIS擴建
    • 猜你喜歡
    • 24小時熱文
    • 本周熱評
    圖文推薦
    • 最新添加
    • 最熱文章
    精彩推薦
    讀過此文的還讀過
    上海时时乐开奖号碼 软件安装 推广赚钱 伯爵彩票首页 丈夫加班赚钱 妻子沒一句好话 双人麻将小游戏4399 捕鱼大师app 大学生赚钱简书知乎 1234彩票首页 那曲做什么行业赚钱 黑河干小吃赚钱不 雷速体育官方下载 兼职网上注册买彩票赚钱是骗局吗 竞彩足球比分直播新浪爱彩切换 深圳宾馆是否赚钱 微乐吉林棋牌 26选5 大赢彩票游戏